Replies: 2 comments 1 reply
-
|
Ich frag nochmal freundlich nach, ob jeamand von den Entwicklern da einen Hinweis hat? Wäre sehr dankbar... |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
grundsätzlich sollte der Datentyp der 10 Zählerstände "double" sein, in der doku steht float(64), was ja irgendwie das gleiche ist. ich überleg mir eine lösung für das problem. Wäre es für die zwischenzeit okay, die http api zu verwenden? modbus ist ja sowieso schon seit über 40 jahren veraltet und sollte nur mehr in legacy installationen eingesetzt werden. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
-
Hallo zusammen,
ich möchte aktuell die Geladene Energie pro Karte auslesen. Laut API ist das Register 336,337,338 und 339 für Karte 2
Das funktioniert soweit. Doch diese Zahl ist bei mir 4706073466989530636. Eigentlich sollte der Wert 4106,69kWh sein. Kann das passen?
Bei der API Beschreibung steht, dass es sich um "Watt" handelt, was ja bei Energie nicht sein kann....WattSekunden passt aber auch nicht...
Bitte um Unterstützung.
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions